programmation 40X2 et reset

jojojo

Senior Member
Bonsoir.

Dans le cadre d'un projet de télécommande, j'ai un module RX master, associé à un rx type Laipac.

Bon, tout ça fonctionne bien, mais ... J'ai bien failli jeter mes 40X2.

Explication : IMPOSSIBLE de télécharger un programme.

En relisant bien le message d'erreur, je tente la manoeuvre désespérée, connecter une résistance de 10K, entre la broche 1 et le + alim, et prévoir un bouton reset, entre la même broche, et la masse.

Dès le début du téléchargement, un bref appui sur ce bouton 'reset' et ... Miracle, ça marche !

Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème ?

Merci d'avance.
 

PieM

Senior Member
Bonsoir,

je pense que ça se passe qd il y a déjà un programme d'enregistré ? ça peut venir alors d'une instruction bloquante qui ne permet pas au picaxe d'être "à l'écoute" de sa broche serial in ...
cela arrive avec d'autres picaxes sans broche de reset: d'où la solution de n'alimenter le picaxe que lorsque la barre de téléchargement apparaît.

Mais la broche reset était restée en l'air ?
 

jojojo

Senior Member
Merci, Piem.
Non, non, à l'origine, je raccorde toujours cette broche (1) au +5.

Pour l'instruction "blocante", c'est sûrement le RFin, qui gène.

J'ai aussi testé en alimentant le pic juste après l'apparition de la fenêtre, et effectivement, cela fonctionne également.

Encore merci.
 
Top