Problème Kit Picaxe 18M2

Marmelade22

New Member
Bonjour,


J'ai acheté un kit sur E-bay avec un Picaxe 18M2 et 8 relais.

Il se passe un truc étrange quand je le mets en route.

Pour vous expliquer j'ai fait une petite vidéo.

J'ai fait un petit programme (avec l'interface Organigramme désolé pour les adeptes du Basic)

Quand j’exécute le programme sans rien connecter en sortie des Relais, le programme se déroule normalement.

Quand j’exécute le programme avec une lampe raccordée à l'un des relais, la c'est la cata ! Le circuit semble rebooter tout seul et faire des choses totalement aléatoires

Voici le lien vers 3 vidéo pour mieux comprendre.

Le programme... plus simple c'est pas possible:

https://www.youtube.com/watch?v=S2IO0KiRwoc

La ça marche relais sans lampe en circuit secondaire mais raccordé au secteur:
https://www.youtube.com/watch?v=anRAirdKprs

Et ici c'est une autre histoire:

https://www.youtube.com/watch?v=si5Exw1X5GI

Je ne comprends vraiment pas d’où mon problème peut venir. Des parasites, un défaut du Picaxe, un défaut des relais... ?

Avez vous une idée, ou faut il que je commence à chercher ?


Merci

Marmelade
 

PieM

Senior Member
J'ai acheté un kit sur E-bay avec un Picaxe 18M2 et 8 relais.
ça ne renseigne pas beaucoup!
quant au programme donné en vidéo, ce n'est pas à faire!
merci de faire un minimum pour vous faire comprendre.
quel kit, schéma, comment sont interfacés les relais avec le picaxe, quelle protection contre les parasites...

Comme d'hab mettre une ligne sertxd ("reset", cr,lf) en tout début pour savoir si le picaxe fait un reset ce qui est certainement le cas.
des parasites peuvent venir de la carte relais mal conçue.
 

Marmelade22

New Member
Merci PieM pour ton aide.

Le kit c'est le http://www.ebay.fr/itm/182307853874

J’espérai recevoir avec un vrai plan mais ils ne fournissent qu'un lien vers un drive google.

Voici le lien (3pages): https://drive.google.com/file/d/0B7kgNi0XmAeBN3FlSWhvMnpYX0k/view (Les relais sont des TCE Ref TC3F-S-112-C)

Il s’agit bien d'un problème de parasite. je n'ai pas fait le sertxd mais j'ai utilisé une Led reliée à une sortie avant la boucle du programme et elle clignotait à chaque dysfonctionnement alors qu'elle aurait du rester allumée.


Comme je l'ai déjà indiqué et montré en vidéo le problème n'a lieu que quand je branche une lampe sur les relais.

Merci encore pour votre aide pendant mes premiers pas dans le domaine du Picaxe

Marmelade
 

Marmelade22

New Member
quelle protection contre les parasites...

Je commence à mieux comprendre les problèmes posés par les relais.

Il y a bien une diode de protection. Je n'ai pas le montage avec moi, je te dirai demain sa référence.

Mais vu les symptômes les problèmes viennent surement de la.

Bonne soirée

Marmelade
 

PieM

Senior Member
Je commence à mieux comprendre les problèmes posés par les relais.

Il y a bien une diode de protection. Je n'ai pas le montage avec moi, je te dirai demain sa référence.

Mais vu les symptômes les problèmes viennent surement de la.

Bonne soirée

Marmelade
La diode est une protection de l'étage de commande du relais.
A mon avis le pb ne vient pas de là car ça ne change pas, que le relais commute ou non un circuit puissance.
Par contre on peut avoir des parasite via le circuit puissance selon le circuit imprimé.
Il faudrait essayer de souder des varistors sur les bornes du contact de relais.
 
Top